Y.P. » 18 окт 2022, 09:18
Исходя из максимальной мощности блока питания KX-TDA0104 (M) 140/156W и напряжения батарей 3х12=36в, и применив закон Ома получаем, что при максимальной нагрузке в штатном режиме этот БП должен потреблять от аккумуляторов ток около 4А. Если учесть КПД и реальное напряжение на аккумуляторах, то максимум около 5А может быть. Предохранители обычно ставятся с учетом превышения номинального тока раза в 2,5-3. Поэтому 15а, на мой взгляд, ближе к истине. Я всегда 10а ставил, когда такие шнуры приходилось изготавливать из-за отсутствия оригинального шнура КХ-а. Проблем с ложным сгоранием не было.
Ну, и если интересно, в БП внутри уже стоит предохранитель по цепи батарей. Поэтому, большой беды не будет, если кто-то в шнуре штатный перемкнул. Хотя, так делать, это о-о-очень неправильно, опять-же по моему мнению