Сообщение vgo » 24 дек 2014, 11:36

АТС KX-TDA200, включена через UPS, много лет безупречной работы.
С недавних пор посыпались сообщения в журнале AC power down и DC power down. Соответствующие нарушения в работе станции присутствуют, это не ложная тревога.

После устранения других вариантов все сходится к необходимости замены БП в АТС, не в этом вопрос.

Отмечается такая странность: эти сообщения сыплются волнами. То несколько часов спокойной работы, то на протяжении часа-двух-трех они интенсивно сыплются. В том числе и глухой ночью, когда никакой активности в здании нет и быть не может. АТС все время спокойно висит на стене, землетрясений не наблюдается. В чем может быть причина такого поведения?
Вопрос задается тем, кто знает ответ и согласен поделиться своим знанием.
vgo
Активный Участник
 
Торренты: 0
Комментарии: 0
Раздал: 0 байт
Скачал: 0 байт
Ратио: None.
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 13 май 2010, 15:52

Re: AC/DC power down - есть странность

Сообщение Mike_K » 24 дек 2014, 11:48

vgo писал(а):...В чем может быть причина такого поведения?

Вам отписать какую микросхему в БП поменять?
Mike_K
Активный Участник
 
Торренты: 0
Комментарии: 1
Раздал: 97.52 Мб
Скачал: 424.1 Мб
Ратио: None.
Сообщения: 2650
Зарегистрирован: 11 янв 2008, 15:06
Откуда: г. Ростов-на-Дону
Квалификация: Инженер ТЦ производителя
Организация: РТЦ "ВОЛЬТА"

Re: AC/DC power down - есть странность

Сообщение vgo » 24 дек 2014, 12:26

Mike_K писал(а):
vgo писал(а):...В чем может быть причина такого поведения?

Вам отписать какую микросхему в БП поменять?


Во-первых, я знаю, что меняют обычно в БП.
Во-вторых, вопрос не об этом.
В-третьих, волнообразные проявления проблемы с временами в несколько часов - совершенно нетипичны для неисправности микросхемы, как, впрочем, и стабилитрона.
Вопрос задается тем, кто знает ответ и согласен поделиться своим знанием.
vgo
Активный Участник
 
Торренты: 0
Комментарии: 0
Раздал: 0 байт
Скачал: 0 байт
Ратио: None.
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 13 май 2010, 15:52

Продажа IP телефонов Htek по хоршим ценам


Re: AC/DC power down - есть странность

Сообщение Mike_K » 24 дек 2014, 14:51

vgo писал(а): .
.
.
В-третьих, волнообразные проявления проблемы с временами в несколько часов - совершенно нетипичны для неисправности микросхемы, как, впрочем, и стабилитрона.

Очень даже типичны, уж поверьте.
На сегодня, несколько десятков таких блоков питания отремонтировал.
Mike_K
Активный Участник
 
Торренты: 0
Комментарии: 1
Раздал: 97.52 Мб
Скачал: 424.1 Мб
Ратио: None.
Сообщения: 2650
Зарегистрирован: 11 янв 2008, 15:06
Откуда: г. Ростов-на-Дону
Квалификация: Инженер ТЦ производителя
Организация: РТЦ "ВОЛЬТА"

Re: AC/DC power down - есть странность

Сообщение vgo » 24 дек 2014, 17:10

Mike_K писал(а):
vgo писал(а): .
.
.
В-третьих, волнообразные проявления проблемы с временами в несколько часов - совершенно нетипичны для неисправности микросхемы, как, впрочем, и стабилитрона.

Очень даже типичны, уж поверьте.
На сегодня, несколько десятков таких блоков питания отремонтировал.


Спасибо, тогда спокойно заменю блок питания и не буду искать внешних причин.
Хотя это, все-таки, из области чудес.
Вопрос задается тем, кто знает ответ и согласен поделиться своим знанием.
vgo
Активный Участник
 
Торренты: 0
Комментарии: 0
Раздал: 0 байт
Скачал: 0 байт
Ратио: None.
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 13 май 2010, 15:52


Вернуться в Panasonic KX-TDA, KX-TDE, KX-NCP

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7


Продажа IP телефонов Fanvil по низким ценам



Пириногвые IP-АТС Symway. Консультация, Поставка, Внедрение.